BigAp.ru — интернет-магазин электроники и бытовой техники

Автор Тема: San Direct - falide, no_sync  (Прочитано 280 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Alex_777

  • Юзер
  • *
  • Сообщений: 34
  • Karma: +0/-0
    • Share Post
San Direct - falide, no_sync
« : Август 19, 2016, 05:07:24 pm »
Здравствуйте. у меня проблема с San Direct'-ом. Есть два Дата Центра там стоят Сервера и по два direct они соединенны двумя путями, который один из них "falide" и на  одном нету fabric  он не видит другие свитчи, видит только себя. В чем может проблема? :help: Не особо знаком с SANом

 

Оффлайн sysadmin

  • Administrator
  • сисадми́н
  • *****
  • Сообщений: 8179
  • Karma: +111/-0
  • Пол: Мужской
    • Share Post
    • сайт для сис. админов и не только...
San Direct - falide, no_sync
« Ответ #1 : Август 19, 2016, 05:20:43 pm »
Не особо понятен вопрос, но проверь, с оптикой у тебя все нормально?
дорогу осилит идущий...
......................
MCP, MCTS, RHCSA
......................
also aka xck...

Оффлайн Alex_777

  • Юзер
  • *
  • Сообщений: 34
  • Karma: +0/-0
    • Share Post
San Direct - falide, no_sync
« Ответ #2 : Август 19, 2016, 05:27:10 pm »
сыпались ошибки, заменили адаптеры, ошибки перестали сыпаться. А как проверить почему пропали фабрики на втором сан директоре ? но пути по прежнему нету между Дата Центрами.

Оффлайн sysadmin

  • Administrator
  • сисадми́н
  • *****
  • Сообщений: 8179
  • Karma: +111/-0
  • Пол: Мужской
    • Share Post
    • сайт для сис. админов и не только...
San Direct - falide, no_sync
« Ответ #3 : Август 19, 2016, 05:29:55 pm »
Где сыпались ошибки? К любому подобному интерфейсу идёт оболочка для управления, там как правило все события можно отслеживать...

Оффлайн Alex_777

  • Юзер
  • *
  • Сообщений: 34
  • Karma: +0/-0
    • Share Post
San Direct - falide, no_sync
« Ответ #4 : Август 22, 2016, 12:30:09 pm »
есть проблема с портом который показывает "No_Sync" , я запускаю portshow он мне вот что показывает. Данный пор LD. До этого я его перезагрузил.
portIndex: 190
portName: slot4 port30
portHealth: OFFLINE

Authentication: None
portDisableReason: Port Throttled
portCFlags: 0x0
portFlags: 0x2000061     PRESENT DISABLED BUFFER_LIMITED
LocalSwcFlags: 0x0
portType:  24.0
portState: 2    Offline 
Protocol: FC
portPhys:  5    No_Sync         portScn:   2    Offline   
port generation number:    198
state transition count:    3         

portId:    06be00
portIfId:    4342081b
portWwn:   20:be:00:05:33:b2:45:00
portWwn of device(s) connected:

Distance:  auto (desired distance = 10 Km)
portSpeed: N8Gbps

FEC: Inactive
Credit Recovery: Inactive
LE domain: 0
FC Fastwrite: OFF
Interrupts:        0          Link_failure: 0          Frjt:         0         
Unknown:           0          Loss_of_sync: 1          Fbsy:         0         
Lli:               274        Loss_of_sig:  0         
Proc_rqrd:         33         Protocol_err: 0         
Timed_out:         0          Invalid_word: 2596033776
Rx_flushed:        0          Invalid_crc:  194386     
Tx_unavail:        0          Delim_err:    8         
Free_buffer:       0          Address_err:  0         
Overrun:           0          Lr_in:        4         
Suspended:         0          Lr_out:       1         
Parity_err:        0          Ols_in:       0         
2_parity_err:      0          Ols_out:      1         
CMI_bus_err:       0         
« Последнее редактирование: Август 22, 2016, 01:50:33 pm от sysadmin »

Оффлайн sysadmin

  • Administrator
  • сисадми́н
  • *****
  • Сообщений: 8179
  • Karma: +111/-0
  • Пол: Мужской
    • Share Post
    • сайт для сис. админов и не только...
San Direct - falide, no_sync
« Ответ #5 : Август 22, 2016, 01:50:23 pm »
Посмотри, правильность настройки своих карт, возможно при установке и настройке где то о печатались или попросту не настроили... (если ты уверен что порт в свиче не отключен)

Как точно называется твой "San Direct"??

Оффлайн Alex_777

  • Юзер
  • *
  • Сообщений: 34
  • Karma: +0/-0
    • Share Post
Re: San Direct - falide, no_sync
« Ответ #6 : Август 22, 2016, 03:02:33 pm »
Порт был отключен, но после того как включил порт вышла ошибка: segmented zone conflict. После чего я взял конфигурации с двух SanSwich-ей и сравнил. На одном из SanSwich были изменения в конфигурации, так как синхронизация не работала из-за проблем на канале, он не синхронизировался со вторым SanSwich- ем. После добавления изменений в конфигурации, мне пришлось перезапустить заново порты, как порты поднялись ошибка Zone Conflict пропала и канал между ними восстановился)))    :yahoo:
« Последнее редактирование: Август 25, 2016, 09:18:57 am от Alex_777 »

Оффлайн sysadmin

  • Administrator
  • сисадми́н
  • *****
  • Сообщений: 8179
  • Karma: +111/-0
  • Пол: Мужской
    • Share Post
    • сайт для сис. админов и не только...
Re: San Direct - falide, no_sync
« Ответ #7 : Август 29, 2016, 05:53:45 pm »
Что и требовалось доказать )) Поздравляю, рад что вопрос решился)